[施工改造] 看圖討論施工問題8

[復制鏈接]
藥徒
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2020-3-25 08:39:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
圖上是純蒸汽管道,U型彎是為了管道翻高做的疏水,大家看看有什么問題?是否可以接受?

回復

使用道具 舉報

藥徒
沙發
發表于 2020-3-25 09:29:35 | 只看該作者
本帖最后由 jixia 于 2020-3-25 09:33 編輯

我覺得沒有問題啊,為了做到低點排放。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
板凳
發表于 2020-3-25 09:35:32 | 只看該作者
個人認為:不建議這么做,應該在水平管道的U型彎可以取消,采用盲堵封住,下接疏水器。在距離盲堵至少30CM(個人看法)的水平管道的頂端接出上去管路。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
地板
發表于 2020-3-25 09:38:41 | 只看該作者
該用疏水器要用疏水器,下面的疏水管道也應該有個閥門吧,還有管道一定要做保溫啊

點評

東北以東  疏水器和閥門都有的,在圖片下面 機械驗收還沒結束 所以保溫還沒做  詳情 回復 發表于 2020-3-25 10:43
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
5#
 樓主| 發表于 2020-3-25 10:43:16 | 只看該作者
AZER 發表于 2020-3-25 09:38
該用疏水器要用疏水器,下面的疏水管道也應該有個閥門吧,還有管道一定要做保溫啊

疏水器和閥門都有的,在圖片下面
機械驗收還沒結束
所以保溫還沒做

點評

AZER  你的意思是應該用上翻的形式?  詳情 回復 發表于 2020-3-25 11:55
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
6#
發表于 2020-3-25 11:27:20 | 只看該作者
使用終端沒有疏水裝置嗎?

點評

東北以東  每個點都有疏水,主管也需要疏水,一般三十米左右,還有翻高處,根據情況加疏水  詳情 回復 發表于 2020-3-25 11:41
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
7#
 樓主| 發表于 2020-3-25 11:41:30 來自手機 | 只看該作者
qdxuanyu 發表于 2020-3-25 11:27
使用終端沒有疏水裝置嗎?

每個點都有疏水,主管也需要疏水,一般三十米左右,還有翻高處,根據情況加疏水
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
8#
發表于 2020-3-25 11:55:23 | 只看該作者
東北以東 發表于 2020-3-25 10:43
疏水器和閥門都有的,在圖片下面
機械驗收還沒結束
所以保溫還沒做

你的意思是應該用上翻的形式?

點評

東北以東  上翻一般指的是支管,從主管上方取汽,這樣主管內的冷凝水不會進到支管內,我說主管翻高是指主管在夾層布管,由于有坡度要求,還有夾層會躲風管水管等,會有向上的走管  詳情 回復 發表于 2020-3-25 19:19
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2020-3-25 15:33:30 | 只看該作者
全自動控制還是手動?蒸汽疏水排水為什么不設計成旁通形式?

點評

東北以東  雖然圖上看不出來,不過真沒有旁通,我個人覺得冷凝水的旁通意義不大,疏水器壞了,蒸汽也不能通過旁通直接排,閥門一關,一段時間不疏水影響也不大  詳情 回復 發表于 2020-3-25 19:14
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
10#
 樓主| 發表于 2020-3-25 19:14:58 來自手機 | 只看該作者
sinoyxb 發表于 2020-3-25 15:33
全自動控制還是手動?蒸汽疏水排水為什么不設計成旁通形式?

雖然圖上看不出來,不過真沒有旁通,我個人覺得冷凝水的旁通意義不大,疏水器壞了,蒸汽也不能通過旁通直接排,閥門一關,一段時間不疏水影響也不大
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
11#
 樓主| 發表于 2020-3-25 19:19:02 來自手機 | 只看該作者
AZER 發表于 2020-3-25 11:55
你的意思是應該用上翻的形式?

上翻一般指的是支管,從主管上方取汽,這樣主管內的冷凝水不會進到支管內,我說主管翻高是指主管在夾層布管,由于有坡度要求,還有夾層會躲風管水管等,會有向上的走管

點評

AZER  信息量不夠啊  詳情 回復 發表于 2020-3-26 12:53
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
12#
發表于 2020-3-25 20:12:07 | 只看該作者
盲管。

點評

東北以東  什么意思?  詳情 回復 發表于 2020-3-25 20:26
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
13#
 樓主| 發表于 2020-3-25 20:26:30 來自手機 | 只看該作者
lirongzhang70 發表于 2020-3-25 20:12
盲管。

什么意思?

點評

lirongzhang70  仔細看U彎下面的疏水管,不符合3D,屬于盲管。  詳情 回復 發表于 2020-3-28 15:50
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
14#
發表于 2020-3-26 12:53:49 | 只看該作者
東北以東 發表于 2020-3-25 19:19
上翻一般指的是支管,從主管上方取汽,這樣主管內的冷凝水不會進到支管內,我說主管翻高是指主管在夾層布 ...

信息量不夠啊

點評

東北以東  就看排凝水的做法,這個圖應該夠了,剩下都是你們發揮的  詳情 回復 發表于 2020-3-26 13:16
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
15#
 樓主| 發表于 2020-3-26 13:16:02 來自手機 | 只看該作者
AZER 發表于 2020-3-26 12:53
信息量不夠啊

就看排凝水的做法,這個圖應該夠了,剩下都是你們發揮的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

16#
發表于 2020-3-26 15:14:02 | 只看該作者
不高的話,排水量不大,直接水平管接上去,接排水管端接熱靜力疏水閥,蒸汽管很少盲管,覺得不需要U型設計,不像純化水。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
17#
發表于 2020-3-28 15:50:17 | 只看該作者

仔細看U彎下面的疏水管,不符合3D,屬于盲管。

點評

東北以東  純蒸汽的疏水管,沒有3D要求,本來也是單路輸送  詳情 回復 發表于 2020-3-28 16:02
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
18#
 樓主| 發表于 2020-3-28 16:02:40 來自手機 | 只看該作者
lirongzhang70 發表于 2020-3-28 15:50
仔細看U彎下面的疏水管,不符合3D,屬于盲管。

純蒸汽的疏水管,沒有3D要求,本來也是單路輸送
回復 支持 反對