[施工改造] 看圖討論施工問題10

[復制鏈接]
藥徒
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2020-3-27 10:47:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
潔凈水平管道變徑,指南要求要下平,不允許上平,防止下面有積水,但是這種側平是否被允許,有什么風險?

回復

使用道具 舉報

藥徒
沙發
發表于 2020-3-27 10:50:43 | 只看該作者
看得好細  厲害了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
板凳
發表于 2020-3-27 11:36:10 | 只看該作者
這種做法堅決要求重來,就別糾結風險了,就沒這么做的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
地板
發表于 2020-3-27 12:00:13 | 只看該作者
肯定會有積水,趕緊換
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
5#
發表于 2020-3-27 12:37:27 | 只看該作者
你這圖怎么穿上去的?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
6#
發表于 2020-3-27 13:43:33 | 只看該作者
你這個圖中,是不是滿足下平?是,你糾結個啥?不是,那就重來。一切以風險的存在有無、大小、可控為依據。其實我也就納悶了,你說,這施工的也是無語,你對接時,直接下平上突不就得了,非得搞個四不像,讓人糾結難受。。。說他錯吧也不是,說他沒錯吧心里就是別扭。惡心人。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
7#
發表于 2020-3-27 14:41:14 | 只看該作者
能按指南做按指南做,沒有就可實行的方法做,但是由于不是按指南,需要做以一個完整的系統驗證,合格之后等政府或者客戶要檢查的時候需要有資料的證據資料來補充說服,與其那么麻煩,還不如按指南做
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
8#
發表于 2020-3-27 14:50:30 | 只看該作者
如果往左通的是一段直管,最左側又是一個快接卡盤的話,那是安裝的問題,重新調整一下即可。如果左側管道的盡頭無法調整那這個就需要重新焊接了。